我是新手,看单位同事算砖混结构里的一些梁都是手算的。我有点稀里糊涂的,有没有那位大侠举个例子解释一下啊,小弟感激不尽啊:) :)
我是新手,看单位同事算砖混结构里的一些梁都是手算的。我有点稀里糊涂的,有没有那位大侠举个例子解释一下啊,小弟感激不尽啊:) :)
22楼
貌似是转换为均布线荷载吧,当然也就是你说的矩形荷载,三角形转换是5/8,梯形转换好像是1-2A2+A3,我也记不得了
回复
23楼
我属野班出身,谁介绍几本书看
回复
24楼
大学课本里面都有的,可以看看,就是荷载,弯矩,抗剪运算。。。
回复
25楼
先确定下梁上荷载
拿空心砖来说吧。
如果层高是3米,梁高是500 那么墙 的高度就是2.5米 墙厚按240
恒荷载就是1.2(分项数)x2.5x0.24x10(空心砖的容重一般在9.6~10.3)
还有梁要承担板的荷载,如果跨度是4米,我们按两边受力来算
那么一边梁要承受的板重就是 1.2x2(跨度的一半)x0.1(板厚100)x25(钢筋混凝土容重)
所得的两个值相加。然后得出荷载值。
再算出弯距。 简支梁 八分之一QL平方
得出弯距值 根据梁的混凝土强度及梁的截面。查出配筋面积。就好了。这个和PKPM 算出的结果差不多、
[
本帖最后由 xcm1984 于 2010-7-29 10:27 编辑 ]
回复
26楼
要善加于物啊,里正啥的都可以,主要是荷载别丢
回复
27楼
大学课本里面很详细啊,简支梁按照荷载计算出跨中弯矩,在配筋啊1
回复
28楼
这个问题其实不用发上来的 仔细看看教科书就行的 记得老师说过一句话“搞结构是很辛苦的,所以要勤奋” 呵呵 咱们大家一起努力吧
回复
29楼
学习。。。
回复
30楼
这个有没有考虑和板的连接作用?要考虑它的刚度变大啊,严格的情况应该按T型梁计算的。
回复
31楼
同样的问题困扰很久了····等待高手解答
主要是想知道用那些公式
规范还是经验公式?
回复