规范上只是对油浸式变压器室的高度有规定,那干变室内?
规范上只是对油浸式变压器室的高度有规定,那干变室内?
12楼
国家不是有标准图吗?
回复
13楼
国家有一本图集叫:干式变压器安装图集,上面有你需要的所有尺寸。
回复
14楼
看了,没有关于带外壳干式变压器的室内高度要求.
继续请教.
回复
15楼
VB
回复
16楼
规范上说:无外壳的干变必须设防护栏,并且有明显的警示标志!对于高度民规上并没有明示,但是如果干变室在地下室的话,要考虑将干变和高低压设备抬高于地面若干!同时在泵房设置集水坑设置潜污泵带液位控制!!
回复
17楼
规范上说:无外壳的干变必须设防护栏,并且有明显的警示标志!对于高度民规上并没有明示,但是如果干变室在地下室的话,要考虑将干变和高低压设备抬高于地面若干!同时在泵房设置集水坑设置潜污泵带液位控制!!
回复
18楼
将干变和高低压设备抬高于地面300mm
回复