规范上只是对油浸式变压器室的高度有规定,那干变室内?
规范上只是对油浸式变压器室的高度有规定,那干变室内?
2楼
干变可以放在低压室,不需设专门的变压器室。
回复
3楼
我处亦有250kVA和100kVA干式变压器各一台,要设在室内,请问对室内净高有要求吗?
另处,有无外壳对净高有何影响?
回复
4楼
没有外壳,老鼠进取了,电死
回复
5楼
搞笑!
回复
6楼
规范上说:无外壳的干变必须设防护栏,并且有明显的警示标志!对于高度民规上并没有明示,但是如果干变室在地下室的话,要考虑将干变和高低压设备抬高于地面若干!同时在泵房设置集水坑设置潜污泵带液位控制!!
回复
7楼
好象没有什么特别要求。只要干变不是太大。一般落地安装,考虑变压器上边出母线注意一下安全间距离就行了。同时注意楼上所提要求。
另:如果考虑到耗子触电,那就要提高IP等级了。
回复
8楼
干式变压器室好象静高3.6M
回复
9楼
干式变压器室高度也要满足散热通风的要求:进出风口面积和中心高差
回复
10楼
呵呵.....
有防鼠挡板!驱鼠器...
回复
11楼
请问出自何处?我正急需用!
回复