当一个安装项目中的消防、空调、采暖、给水、排水等系统,被各个具有法人资质的单位安装,请问:吊顶内的各系统支架安装,如何协调的合理、美观、经济、适用?
当一个安装项目中的消防、空调、采暖、给水、排水等系统,被各个具有法人资质的单位安装,请问:吊顶内的各系统支架安装,如何协调的合理、美观、经济、适用?
2楼
一般需要制作综合管道图,标注管道的标高、支架的形式。
回复
3楼
一般来说,由设计院绘制施工图,进行综合考虑.
原则:1--有压让无压;
2--小管让大管;
3--小管可借用大管的支架;
回复
4楼
靠设计院,不如自己根据现场实际的通道尺寸,绘制各种管道的断面图,然后在对其标高等做调整,不管多少具有法人资质的施工单位,总有总承包单位,应该由总承包单位组织绘制。支架可以根据使用情况分摊费用,由其中个别几家预制
回复
5楼
支架安装问题让人头疼,如果分包单位由建设单位确定,不受总包单位的管理,请问支架的设置和安装,由谁来牵头和协调?
回复
6楼
我们工地上的走道里的各系统的排布还可以的阿 !把各系统的施工员找来碰头,然后画张走道剖面图,哪个让方面,经济,哪个让阿!万事好商量!!!
回复
7楼
即便是建设单位指定,也应该纳入总保范围。如果实在没法协调,找建设单位。
回复
8楼
如果是业主直接分包的,那确实是比较麻烦,应由监理牵头组织,指定一家大的施工单位来绘制,各家配合签字,应送设计院予以确认。我们现在就是这样做的。
回复
9楼
设计单位一般设计施工图达不到那样的深度,如果达到了,那设计费该高得了不得了
回复
10楼
我设计的施工图支架基本上达到一定的深度,因为我从施工走来:)
回复
11楼
推荐大家一本很好的支架图集,主要用在蒸汽管道上:管道支吊架手册 1983年5月水利电力部华东电力设计院(前言)
回复