我现在做的这个工程,本来图纸设计楼梯前室一层风机接入风井,二~八层由风井在离地标高0.3m开风口正压送风,本来这样子一点问题都没有,很合理。可是设计院新图纸,居然在二层风井处接出风管,绕到楼梯前室正上方采用风管顶送风,而其他层却不变,请问这样设计合理吗?
我现在做的这个工程,本来图纸设计楼梯前室一层风机接入风井,二~八层由风井在离地标高0.3m开风口正压送风,本来这样子一点问题都没有,很合理。可是设计院新图纸,居然在二层风井处接出风管,绕到楼梯前室正上方采用风管顶送风,而其他层却不变,请问这样设计合理吗?
12楼
两者皆可,原设计可能是结构原因不得不变更,变更后依旧符合规范。
回复
13楼
我认为正压送风是为了配合消防排烟的,如果送风口在上边的话,那么烟气不是被挤到下面了么?那样在人站立的高度上不就其不到应有的效果了么?
回复
14楼
我是这样认为的:正压送风是为了保证局部压力为正,在起火时逃生的时候,开启的门能从正压区引入新鲜空气,也就是说正压区不应该有烟的。正压送风的压力控制是最重要的,送风口的位置并不是很重要,当然低一点是有利的,模糊的说送风口最好是在大部分人低头逃生时面部的位置。--我说的不知道对否,请各位指正。
回复
15楼
有道理,暗柱〉=墙厚。
回复
16楼
设计传真答复是把上面的楼层都改成二层的形式,没说原因。
我想也许也只有6楼这样的解释了。
回复
17楼
哦。请问关于加压送风口的位置问题在规范里面有规定吗?
回复
18楼
前室用自垂式百叶???你说的是楼梯间吧?
还有,风口设置在上部或下部都是可以的,设置在上部更好!
回复
19楼
1h1996兄,请问为什么设在上部更好呢?楼上有兄弟说设在下部更好,好像也有点道理,你的根据是什么呢?
回复
20楼
再剪力墙上开洞口的位置和大小规范有限制
回复
21楼
下方是侧送风,上方是下送风,重要最后满足前室25帕左右的正压要求就可以!
回复