现有三星级涉外饭店一座,面积13000平方米,为节能降耗,现欲做如下改造:将远大VI型燃油直燃机改造为燃气的。原有二氧化碳灭火系统。请问在改造时有何注意事项?同一饭店关于水系统改变频的帖子 http://co.163.com/forum/content/166_191554_1.htm
现有三星级涉外饭店一座,面积13000平方米,为节能降耗,现欲做如下改造:
将远大VI型燃油直燃机改造为燃气的。
原有二氧化碳灭火系统。
请问在改造时有何注意事项?
同一饭店关于水系统改变频的帖子
http://co.163.com/forum/content/166_191554_1.htm
2楼
设计院的设计施工图,选用远大VI型BZ85直燃机,远大样本[1]中对应参数如下:
制冷量 kW 988 (85×104 kcal/h)
供热量 kW 68
最大燃料量 轻油 kg/h 77 低位热值 10400kcal/kg
天然气 Nm3/h 73 低位热值 11000kcal/Nm3
能源输入计算
轻油77×10400=80.08×104cal/h
天然气73×11000=80.3×104cal/h
能源最大消耗80×104 kcal/h(934kW)
北京市常用燃气的低热值[2]为33.50~35.59MJ/Nm3(8000~8500kcal/Nm3)
置换燃气的实际耗量为(11000÷8000)×73=100Nm3
冬季部分采用区域锅炉房供热。
远大直燃机的制冷燃料的转换效率(85×104 )÷(73×11000)=105.85%
远大直燃机制冷额定排气温度180摄氏度,供热额定排气温度160摄氏度。排气余压1~10mmH2O(9.81~98.1Pa)。
根据RIELLO的说明书,P4.中燃烧出力最大输出功率RS100型号已满足要求,但供应商推荐使用RS130型号。
燃气压力计算:
天然气G20 8.6Mcal/Nm3 G25 7.4 乘以1.3系数
至过滤器前,经过3(过滤器F、调压器R、安全阀VS、调压阀VR)、2碟阀、1燃烧器。
RS100 1020kW 1+2+3=7.3+0.7+7.5(DN65)=15.5mbar
7.3+0.7+4.5(DN80)=12.5mbar
根据weishaipt的说明书,p25. 7号燃烧器满足要求。
燃气压力计算:
天然气LL Hi=31.79MJ/m3
球阀前的压力
7号 1000kW 19mbar(DN65) 13mbar(DN80)
以上压力没有计入背压值。
根据[1]P24.6燃气系统施工要领:4.燃气进入机房的压力不宜低于300mmH2O(3KPa),在500~1500mmH2O(5~15KPa)可满足要求。
从广运至现有调压箱的距离350m,终端压力1300+150=1450Pa。
计算书:终点压力0.0015MPa,计算流量100立方米/小时,管道内径(无缝钢管)100mm,管道长度350m,计算温度20℃,局部摩阻10%,计算的起点压力0.00202MPa。(利用计算软件)
需考虑的问题:
1.消防的问题,CO2行否。泄爆面积。事故通风。
2.燃气耗量的计算。
3.采用燃油燃气型燃烧器,以便将来能源变化时使用。
4.烟气的排放及噪音。
5.燃烧器采用两段式。
6.燃烧器提供商是否有同类型工程的施工经验,改造后的直燃机如何进行维保(若不是远大公司进行改装)。
7.控制系统的改造。
8.计量间位置,燃烧头的须用压力。
9.燃烧器原装进口?还是国内生产或组装?
参考资料
[1]远大空调有限公司. 远大VI型直燃机样本. 样本编号:BY011-97.
[2]北京市建筑设计标准化办公室. 北京市地方标准 北京市建筑设计技术细则(设备专业). 北京:北京市人居建筑技术开发有限公司,2005.2
回复
3楼
主要就是和天燃气公司谈谈,燃气压力没问题的话,就只有增容的事.
燃气管道设置的问题.
然后请远大公司更换燃热器,燃气器一般都是纯进口的.
回复
4楼
燃气正在谈,规划的已经来过,问题不大。
燃烧头不采用远大的,请其他公司做有问题吗?
回复
5楼
燃烧器远大也是买的,他自己又不会做,他只会让你选用哪个品牌的燃烧器,其它公司可不可以配,会不会有麻烦不知道.
回复
6楼
13000平米,我给你做地源热泵加冰蓄冷,每年省100万没什么问题.注:不是开玩笑,有意见找我.
末端:原有系统应该是风机盘管吧.
机组配置如下:
250kw水源热泵机组基载,400kw三工况机组,90立方冰球,全部建在地下室,或者利用锅炉房,得办增容,或者全部高压启动,设备投资增加20%左右.
运行:
24小时基载,23:00~7:00制冰,峰电时段融冰消峰,可以保证8小时0.97元/度的峰电少花80%以上
室外部分:打孔100个左右,或者潜水井.
投资:室外120万,机组80万,冰球90万,其他设备10万,300万搞定.
回复
7楼
楼上冷负荷指标是多少?热负荷呢?
回复
8楼
哪位有成功的经验可以分享?!
回复
9楼
我们公司有一台双良ZXLR-230C型燃油中央空调,现在想把它改造成燃气的,请教一下怎么改,有哪些需要考虑的?请各位指教!谢谢!
回复
10楼
最近老总又参观了远大的太阳能空调,老总说:“不错”。
回复
11楼
现在的直燃机房采用二氧化碳灭火,油改气后是否能继续沿用,还是必须改为水喷雾的?
回复