我想问一个关于纯净水的设计问题
cs-832
cs-832 Lv.3
2005年09月22日 18:53:13
只看楼主

现在的纯净水的计算是和给水一样还是用当量算还是像书上说的用和热水一样的公式呢,还有回水管路是可设可不设吗,如果设是比纯水给水官路小一号吗?谢谢!

现在的纯净水的计算是和给水一样还是用当量算还是像书上说的用和热水一样的公式呢,还有回水管路是可设可不设吗,如果设是比纯水给水官路小一号吗?谢谢!
cs-832
2005年10月28日 08:51:58
2楼
我的问题这么久了都没人回,是问题很不专业或幼稚吗?
回复
hahaxiao1978
2005年10月28日 09:27:04
3楼
回水肯定要设计的,管路就比给水小一号就行,至于计算,要是饮用水,就按人数算就是啦,每人每天2~7L左右,要是人数不确定就按照管道饮用水水嘴额定流量为0.04~0.08L/s,饮用水龙头应满足水量要求,饮用水龙头出水水压要求不小于 0.03 MPa,算出来取一个同时使用的百分比也可,最好按人数算,比较准,一般3L就可
回复
cs-832
2006年01月07日 13:55:17
4楼
谢谢你!
回复

相关推荐

APP内打开