对于这几个前室的理解,期待高手的解答,定义以及通俗的解释?谢谢了!
对于这几个前室的理解,期待高手的解答,定义以及通俗的解释?谢谢了!
2楼
你应该到建筑版去求助,会有人给你答复的!!
回复
3楼
做给排水消防的应该对这些个概念有个了解的 谢谢!
回复
4楼
我说了,你想快点得到答案,请到建筑块去!!本身论坛为什么分成不同专业的版块,就是这个原因!
回复
5楼
我们做水消防设计的,不了解怎么可以?
看看规范吧。
回复
6楼
等待高手的教导 学习中
回复
7楼
合用前室是消防电梯与安全楼梯共用的前室。所谓前室是指安全出口前用于设置防烟区域的空间。
回复
8楼
:)来学习学习
回复
9楼
以上说的都是有关防烟楼梯间的一些术语、首先要理解防烟楼梯间的概念
1、防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。
2、防烟楼梯前室:进入防烟楼梯间前的一块封闭独立区域,需要用耐火极限2H隔墙和1.5H楼板与其他区域隔开,如需开门需要乙级防火门。
3、消防电梯前室:消防电梯前(厅)一块独立的区域,耐火要求同第2条。
3、合用前室分为两类:
1)防烟楼梯与消防电梯合用前室
2)l两个剪刀楼梯间共用一个前室
两个剪刀楼梯间与消防电梯三前室合用是不允许的
回复
10楼
谢谢,学习学习
回复
11楼
把建规高规,图示拿出来多看几天就明白了,
回复