变压器二次侧主进开关的长延时整定值与时间整定值应如何考虑
vivian.gao
vivian.gao Lv.2
2010年06月17日 15:58:20
来自于变压器
只看楼主

变压器二次侧主进开关的长延时整定值与时间整定值应如何考虑,请附计算公式. 中,没有规定长延时的时间,是否应考虑.否则无法确定反时限曲线区间中是哪根反时限曲线. [ 本帖最后由 vivian.gao 于 2010-6-18 11:56 编辑 ]

变压器二次侧主进开关的长延时整定值与时间整定值应如何考虑,请附计算公式. <全国民用建筑工程设计技术措施> 中,没有规定长延时的时间,是否应考虑.否则无法确定反时限曲线区间中是哪根反时限曲线.

[ 本帖最后由 vivian.gao 于 2010-6-18 11:56 编辑 ]
免费打赏
qiqi19801209
2010年06月18日 16:08:43
2楼
静等高手!

个人认为主进主要保护的是配电柜的主母线,主要是短路方面的保护;

过载的由下面一级的断路器完成;

所以,它的长延时,只要设定大于实际运行电流值即可;

具体的依据,没有;:lol
回复
csibenny
2010年06月19日 16:32:34
3楼
一般过载长延时电流按照变压器容量的1.44倍整定,如1000kVA的变压器,选1600A额定电流的开关满载电流整定为1440A,不过最好根据实际负荷情况调整,因为初期电流肯定小,需要在0.4~1 In倍的额定电流范围内调整,这样才能有效保护负荷的过载。时间配合一般没有特别的要求,如果一定要跟上级保护变压器的负荷开关熔断器组配合,需要专门的软件。最主要考虑的还是上下级配合的问题,简单的如通过电流或时间的级差配合来实现即可。