车库的防火分区面积在3000左右,应该划为两个防烟分区。能不能两个防烟分区采用同一个排烟风机。谢谢
车库的防火分区面积在3000左右,应该划为两个防烟分区。能不能两个防烟分区采用同一个排烟风机。谢谢
12楼
合用机房 系统分开就可以了 这样又不要加机房 只是 多一段主管而已
回复
13楼
排烟系统还是最好按防烟分区分别设,免得合用的风量和风管尺寸都很大,可以参照12楼的办法,也就不需要再增加风井和机房了,
回复
14楼
建议不要合并,虽然现在很多设计都是把两个防烟分区合并为一台排风风机。那样地下室的主管规格会增大,影响地下室净空高度
回复
15楼
这个当然可以啊。一般来说通风排烟系统不应跨越防火分区,但是跨越防烟分区是可以的。个人可以根据项目的实际情况来设定一个防烟分区一个排烟系统还是多个防烟分区一个排烟系统.
回复
16楼
没问题,超过2000是宜划分防烟分区,不是强制性要求,在重庆的项目2500平方米我们就采用一个系统,审图中心和消防局都没有问题。
回复
17楼
好好学习 天天向上
回复
18楼
“地下车库每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000平米,但设有自动喷淋灭火系统是,防火分区的建筑面积允许超过4000平米,不能套用高规或者建规按一个排烟系统负担两个防烟分区设计,应按每个防烟分区设置排烟系统”-------这是从实用供热空调设计手册第二版上面摘抄下来的。。。
回复
19楼
不建议合用一个系统,原因楼上很多同仁已经都说了。
但是,如果你一定要合用,也是可行的。这就需要在风口、风阀的控制上做好调整,也就是不同防烟分区在系统控制功能上分开,风管及风机合用一个。同一防烟分区的风口要与对应分区的烟感、火灾信号连通,以便联动动作。比如风口可以采用电动+手动开启的板式排烟口,火灾时开启风机的同时只对应开启需要排烟区域的风口。
回复
20楼
原则上是可以的,一个排烟风机负担一个或多个防烟分区时正常的,但是具体到排烟量的计算呢?
车库的排烟量跟其他建筑的排烟量计算不一样。
车库的排烟量是不少于6次换气次数,其排烟量是按空间体积来计算的
而其他建筑物是按面积来计算的,单个防烟分区按60m3/m2*h计算,多个防烟分区合用的话按最大防烟分区面积*120m3/m2*h计算。
那车库防烟分区合用排烟风机的话,你的排烟量怎么计算呢?估计你也不是按最大的防烟分区体积*12次换气次数计算(如果是这样的话还不如按单个防烟分区*6次的排烟量少),而是按最大的防烟分区体积*6次换气次数计算。
这样就违背了多个防烟分区合用排烟风机排烟量计算的原则。而事实上也说不过去,因为虽然两个防烟分区是可以独立的,但是并不能保证两个防烟分区就不互相串烟,也就是说两个防烟分区合用系统但是排烟量按一个防烟分区的排烟量是不合适的。
综上所述,车库的排烟系统还是应该按每个防烟分区分设排烟系统的好。
我们一般的做法是排风跟排烟合用系统,排风是布满在整个防火分区的,所以能够做到每个防烟分区都有排风管兼排烟管。
回复
21楼
很值得学习
回复