请问各位大大,非框架梁梁高500,保护层层厚30,根据03G101-1图集:梁腹板高度hw≥450mm,需在两侧配置构造钢筋。如果没有配置构造钢筋算错吗?
请问各位大大,非框架梁梁高500,保护层层厚30,根据03G101-1图集:梁腹板高度hw≥450mm,需在两侧配置构造钢筋。如果没有配置构造钢筋算错吗?
12楼
明白了,:lol
回复
13楼
同意13楼的意见,如果是纯矩形截面梁那就要考虑梁侧构造腰筋:) :) :)
回复
14楼
学习、学习
回复
15楼
要看是单独的梁或者是与板相连的梁的 具体问题具体分析
回复
16楼
有效高度是指h减去保护层和半个钢筋直径,500-30-20/2=460 , 不加也未尝不可,减去楼板就更不用了。但是,建议你加上,免得有异议,干脆就作为做人原则,严格遵守规定,如果审核或审图提出来,你是没道理的,一般来讲上边总有楼板,
回复
17楼
减去板厚 推荐看下 08G101-11常见问题答疑图解
回复
18楼
应该要扣除板厚的哈
回复
19楼
如果按T形截面计算,那就扣除板厚,这样就不要腰筋了.
回复
20楼
规范里讲的比较清楚了,不过如果加一道构造筋也未尝不可
回复
21楼
没有必要吧!
回复