昨天审图遇到的问题!关于正压送风的!
mzb80
mzb80 Lv.2
2005年09月21日 17:49:54
来自于通风排烟
只看楼主

昨天审图被人提了一个问题!一个16层的楼梯间和合用前室分别送风,我选了风机,风量18800,压头329Pa,风井面积1.1平米,被人说压头和风量都偏低了!请问各位大大:在实际工程中,20层以下和20层以上的正压送风机,大家一般选多大的压头???合用前室和楼梯间分别加压送风时,是不是楼梯间的压头选大些???

昨天审图被人提了一个问题!一个16层的楼梯间和合用前室分别送风,我选了风机,风量18800,压头329Pa,风井面积1.1平米,被人说压头和风量都偏低了!请问各位大大:在实际工程中,20层以下和20层以上的正压送风机,大家一般选多大的压头???合用前室和楼梯间分别加压送风时,是不是楼梯间的压头选大些???
免费打赏
cnbbzz
2006年05月02日 08:14:08
12楼
风管内风速偏低,占用面积太大,给建筑增加麻烦(除非多余的面积没有其他用)。

300多Pa到底是全压还是静压??
回复
linshengfa
2006年05月03日 20:13:00
13楼
余压阀好象很少见到用,特别是广州这边好象没有见过!
回复
杏仁糊糊
2006年05月29日 20:39:49
14楼
有高手能回答11楼的问题吗??
期待中.......
回复
hhbox
2006年05月30日 13:49:06
15楼
实际由于竖井内壁施工时很少抹光,虽然图纸会有要求,加上漏风系数,实际风量已经不足。所以增大余压实际多用于克服阻力,和风机工况点改变来加大风量。如果采用密闭性较好的金属风管作为送风井道,可能理论计算才会更实用!
回复
brightboy116271
2009年07月18日 21:32:50
16楼

感觉这个比较正确
回复
cnjeric
2009年07月29日 15:21:12
17楼
风量可以查高规上的表格,压头最好在600以上
回复
mqh860526
2009年07月30日 10:08:39
18楼
实际由于竖井内壁施工时很少抹光,虽然图纸会有要求,加上漏风系数,实际风量已经不足。所以增大余压实际多用于克服阻力,和风机工况点改变来加大风量。如果采用密闭性较好的金属风管作为送风井道,可能理论计算才会更实用!
回复