对于首层是用墙体分隔开的多个小商铺的高层住宅来说,这个商铺的消防设计应该怎么考虑呢?商铺内不设置中央空调系统,只是各自设置户式空调机,那么需不需要设置自动喷淋系统呢?在规范中似乎没有说到。
对于首层是用墙体分隔开的多个小商铺的高层住宅来说,这个商铺的消防设计应该怎么考虑呢?商铺内不设置中央空调系统,只是各自设置户式空调机,那么需不需要设置自动喷淋系统呢?在规范中似乎没有说到。
2楼
各地标准不一样,可以请教一下当地的消防部门。我认为最好设,因为一般火灾都是这些小商铺引起的。而喷淋可以有效扑灭初期火灾。
回复
3楼
谢谢,我看了一些东莞的做法,都没有设置喷淋系统,不知道东莞那边是否可以不作呢?
回复
4楼
小商铺管理差,经营的物品杂,火灾危险大,每间店铺应保证二股消火栓水柱外还应设自动喷洒,费用也不大,设上了你安心,什么时候想起来都放心。
回复
5楼
底层为商铺的,一般都要求做子喷啊
回复