请教:锅炉房内配管流速如何确定

请教:锅炉房内配管流速如何确定
免费打赏
bingyu0605
2005年09月27日 10:45:17
2楼
没有人回呀?我自己回。
我找了歇资料,望相互交流
水管流速选择

(1)GBJ13-86的推荐流速,见表11.8-8。

GBJ13-86的推荐流速(m/s) 表11.8-8

管道种类 管道公称直径(mm)
<250 250~1600 >1600
水泵吸水管 1.0~1.2 1.2~1.6 1.5~2.0
水泵出水管 1.5~2.0 2.0~2.5 2.0~3.0

注:GBJ13-86《室外给水设计规范》

(2)Carrier设计手册的推荐值,见表11.8-9。

Carrier设计手册的推荐的流速(m/s) 表11.8-9

管道种类 推荐流速(m/s) 管道种类 推荐流速(m/s)
水泵吸水管 1.2~2.1 集管(header) 1.2~4.5
水泵出水管 2.4~3.6 排水管 1.2~2.0
一般供水干管 1.5~3.0 接自城市供水管 0.9~2.0
室内供水立管 0.9~3.0 网的水管

(3)不同直径管道和管件的比价

随着直径的增大,管道本身和阀门等配件的价格以及安装费用都大幅度上升。因此,对大直径管道,流速宜选择接近上限的数值。