抗震规范有没有提到不设防的地区?
来一瓶
来一瓶 Lv.12
2010年06月15日 09:28:52
只看楼主

我查了抗震规范的附录A,只提到了最低为六度的地区。还有很多地区没有提到。是否没有提到的地区都是低于六度??假如低于六度,无表可查,该如何确定抗震等级?

我查了抗震规范的附录A,只提到了最低为六度的地区。还有很多地区没有提到。是否没有提到的地区都是低于六度??假如低于六度,无表可查,该如何确定抗震等级?
免费打赏
sjw4840
2010年06月15日 16:26:48
2楼
低于六度,仅仅做抗震构造设计,不做地震作用效应的组合。
回复
jing-hannan
2010年06月15日 17:01:46
3楼
结构设计的依据在于两方面:计算和经验。通过计算可以知道需要某构件需要承受多大的力,进而进行设计;经验就是立足以前的实例总结出的。对地震作用也是一样,一方面计算,另一方面按照构造配筋,具体要求可以参照《概念设计》一书。
回复
来一瓶
2010年06月16日 10:54:37
4楼
楼上的误解我的意思了。6度是不用计算,只需要构造。。但是好像我在哪儿看过不设防地区。就是烈度低于6度的地区意思是5度或以下,地震加速度不到0.05。。。是否不到六度的地区构造也按6度取????比如查高规表的时候
回复
ljws340122
2010年06月28日 16:51:13
5楼
为了土木币 强势路过
回复
w99020023
2010年06月29日 11:22:14
6楼
查不到的就不用设防,
不过新版规范(10版)好象没有不设防区了,
回复
xylsz
2010年07月02日 00:57:23
7楼
确定抗震等级就是为了在对于不同设防烈度条件下,对于相同的建筑类型,采取不同的抗震构造措施,如框架,它的不同等级,在进行强柱弱梁、强剪弱弯调整时,采取的系数是不同的。不存在“不设防区”这个概念,如果表中没有的,对于框架,就选用四级,因为抗规和高规对于四级框架并没有给特专门的调整的构造措施。

对于剪力墙,高规中提到无抗震要求的剪力墙的做法,如果没有抗震要求,就不必给剪力墙定级别,就按无抗震要求。

[ 本帖最后由 xylsz 于 2010-7-2 01:03 编辑 ]
回复
xylsz
2010年07月02日 00:58:11
8楼


10版规范?哪一个呢?请教一下?
回复
lyangman
2010年07月02日 16:59:49
9楼
10版的快出来了 老早已经报批了 听说是全国都要设防的了
回复
wangkekun01
2010年09月08日 16:21:26
10楼
低于六度,仅仅做抗震构造设计,不做地震作用效应的组合。
回复
鲲爸爸
2010年10月03日 16:46:18
11楼
严格的说,中国大部分地区都处在地震区域,所以都必须进行地震设防,最低6度设防。

:victory:
回复

相关推荐