请问:地下车库的排烟机房和送风机房必须是分开单独设置吗?规范上什么地方有相关的规定,谢谢!
请问:地下车库的排烟机房和送风机房必须是分开单独设置吗?
规范上什么地方有相关的规定,谢谢!
2楼
要分开设置地,审图会提出来的,所以还是早点分好。在哪本规范上好像写过,可以合用一个机房,但有很多个限制条件,有记得的朋友吗?
回复
3楼
在上述规范4.4。3中有说明,排烟风机在条件限制时可与其它风机合用机房,但需:1)机房内有自喷系统2)机房内没有加压送风风机3)机房内排烟风机与排烟管道上没有设软接管。
请注意,这个规范只适用在上海地区,其它地区只能用高规和建规。
回复
4楼
多谢!
回复
5楼
能不能请各位再谈论一下机房面积的经验?先多谢啦能不能请各位再谈论一下机房面积的经验?先多谢啦能不能请各位再谈论一下机房面积的经验?先多谢啦
回复
6楼
lucia_liu330@12 发表于 2010-6-16 17:38 能不能请各位再谈论一下机房面积的经验?先多谢啦能不能请各位再谈论一下机房面积的经验?先多谢啦能不能请 …面积的原则就是放的下 别的没有要求
回复
7楼
我来混混经验
回复