《供配电设计规范》GB 50052-95 第5.0.10条:接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的0.9倍;其馈电线和过电流保护装置的整定值。应按电动机一电容器组的电流确定。 谁能解释0.9倍的理由?此处的电动机是什么电动机?直流?异步?还是同步?
《供配电设计规范》GB 50052-95 第5.0.10条:
接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的0.9倍;其馈电线和过电流保护装置的整定值。应按电动机一电容器组的电流确定。
谁能解释0.9倍的理由?此处的电动机是什么电动机?直流?异步?还是同步?
2楼
补充一下:为什么是电动机的励磁电流?
回复
3楼
防止电动机断开后,电容器向电动机放电引起谐振,破坏电动机的绝缘
回复
4楼
先说一声谢谢!
能够分析详细点?规范的解释中好象跟你有出入。
回复
5楼
我的理解是这样的:电机的补偿电容器的额定电流是不需要电机励磁电流的90%的,也就是说补偿电流达不到那么大。例如一台15KW电机(三相异步),它的额定电流是30A,就是说输入总功率达到19.8KW,这是由于机械效率,功率因素的原因,如果取效率0.9,功率因素0.85,那么电机的励磁电流是27A,而这27A的电流中有约4A的电流是无功电流,那么只需要输出略小与4A的电容器了,也就是说电容器的电流远不及励磁电流的0.9。
仅供参考
回复
6楼
楼上辛苦了,建议你先看看规范对这条的具体规定和解释。
回复
7楼
偶最近看了一本英国的关于无功补偿的书其中谈了电机的简单就地补偿,如果属平稳负载就按电机的空载电流等于额定电容电流,如果属于冲击性负载则按1马力0.5KVAR补尝.
回复
8楼
我觉得是异步电动机,励磁电流就是空载电流,0.9倍是个可靠系数,防止电容放电电流为异步机的剩余转速提供磁场,变成发电状态.
回复
9楼
有点味道!希望楼上继续发挥!
回复