雨水池浇筑问题求助
kingsuper
kingsuper Lv.2
2010年06月13日 16:24:00
来自于建筑施工
只看楼主

我单位施工时由于施工人员浇筑一半时离岗,工人为图方便,先将池壁浇筑完成后再浇筑底板,此时发现。请问后果严重不?怎样补救?

我单位施工时由于施工人员浇筑一半时离岗,工人为图方便,先将池壁浇筑完成后再浇筑底板,此时发现。
请问后果严重不?怎样补救?
sla1999
2010年06月15日 10:23:53
2楼
在池壁与池底交接处做好施工缝,设防渗止水带。渗水试验不漏后交付使用。
回复
zzy8802
2010年06月17日 17:18:15
3楼
如果能这样施工水平了得,底板上一圈是施工缝,从受力上讲也不合适啊,很容易从这个施工缝处开裂漏水,特别是在地下水位高,水池空载的情况下更不利,
回复
张猛
2010年06月18日 08:20:53
4楼
施工技术有逆做法,但水池子的底版与池壁逆做法还是第一次听说。你是什么资质的单位?不会是超特级的吧!你这是新的发明还是外星技术。
回复
df0111
2010年06月18日 14:47:58
5楼
没法补救
池壁已浇筑完成无法再设置止水钢板或止水带,池底就算用膨胀混凝土浇筑也会渗水
回复
guorong850314
2010年06月18日 16:22:49
6楼
挺麻烦,侧壁施工时留底板的插筋了吗?
回复
wangyao456
2010年06月20日 22:29:36
7楼
呵呵 学习了
回复

相关推荐

APP内打开