我单位施工时由于施工人员浇筑一半时离岗,工人为图方便,先将池壁浇筑完成后再浇筑底板,此时发现。请问后果严重不?怎样补救?
我单位施工时由于施工人员浇筑一半时离岗,工人为图方便,先将池壁浇筑完成后再浇筑底板,此时发现。
请问后果严重不?怎样补救?
2楼
在池壁与池底交接处做好施工缝,设防渗止水带。渗水试验不漏后交付使用。
回复
3楼
如果能这样施工水平了得,底板上一圈是施工缝,从受力上讲也不合适啊,很容易从这个施工缝处开裂漏水,特别是在地下水位高,水池空载的情况下更不利,
回复
4楼
施工技术有逆做法,但水池子的底版与池壁逆做法还是第一次听说。你是什么资质的单位?不会是超特级的吧!你这是新的发明还是外星技术。
回复
5楼
没法补救
池壁已浇筑完成无法再设置止水钢板或止水带,池底就算用膨胀混凝土浇筑也会渗水
回复
6楼
挺麻烦,侧壁施工时留底板的插筋了吗?
回复
7楼
呵呵 学习了
回复