江苏省出了新标准管桩不能用于抗拔桩设计了
wwwccadmhj
wwwccadmhj Lv.7
2010年06月13日 14:19:27
只看楼主

江苏省出了新标准管桩不能用于抗拔桩设计了,江苏省住房和城乡建设厅文件(苏建科【2010】78号关于规定预应力混凝土管桩适用范围的通知各省辖市建设局(委):为进一步提高我省建筑工程质量,确保建筑结构安全,依据国家和省相关法律法规及技术标准,结合建筑工程结构设计和工程实践经验,针对采用离心成型的先张法预应力混凝土环形截面桩(简称预应力混凝土管桩(适用范围作以下两条规定,请遵照执行:一、预应力混凝土管桩不应用作抗拔桩,在承受较大水平荷载作用或可能出现拉应力的桩基中应慎用;

江苏省出了新标准管桩不能用于抗拔桩设计了,
江苏省住房和城乡建设厅文件(苏建科【2010】78号
关于规定预应力混凝土管桩适用范围的通知
各省辖市建设局(委):
为进一步提高我省建筑工程质量,确保建筑结构安全,依据国家和省相关法律法规及技术标准,结合建筑工程结构设计和工程实践经验,针对采用离心成型的先张法预应力混凝土环形截面桩(简称预应力混凝土管桩(适用范围作以下两条规定,请遵照执行:
一、预应力混凝土管桩不应用作抗拔桩,在承受较大水平荷载作用或可能出现拉应力的桩基中应慎用;
二、预应力混凝土管桩的选用除应符合国家现行有关标准、规范的规定,尚应满足我省现行有关规程、图集的要求,切实做到确保安全、合理适用。

2010年3月9日

[ 本帖最后由 wwwccadmhj 于 2010-7-17 20:02 编辑 ]
jiangyp888
2010年06月13日 22:23:20
2楼
真的吗?我正打算用于一工程呢?盼修改内容
回复
reapers
2010年06月14日 10:52:52
3楼
自己验算后可以用呀
要验算桩身 锚筋 锚筋用砼和桩的摩擦力 接桩焊缝 钢筋在端部的削弱 等
回复
whjsun
2010年06月14日 21:46:16
4楼
请你把文件传上来,我没看到过
回复
xchoice
2010年06月15日 10:32:15
5楼
居然有这种文件,请楼主赶紧上传,我不想做的项目返工,呵呵。
回复
wwwccadmhj
2010年06月18日 10:44:05
6楼
最近较忙前一段时间回家给没时间,今天回家找找看呵呵
回复
wwwccadmhj
2010年06月18日 10:44:28
7楼
好像是3月份开始实施的
回复
wwwccadmhj
2010年06月25日 08:55:25
8楼
2010年12月13日 00:13:05
9楼
方桩可以用吗?????
回复
ouyfw71
2010年12月13日 09:56:23
10楼
请你把文件传上来
回复
cendy_boy
2011年04月21日 00:10:42
11楼
自己验算后可以用呀
要验算桩身 锚筋 锚筋用砼和桩的摩擦力 接桩焊缝 钢筋在端部的削弱 等

江苏的工程都不能用的
回复

相关推荐