我的困惑-防雷计算结果
ashley02
ashley02 Lv.2
2005年09月20日 12:01:30
来自于防雷减灾
只看楼主

比如:上海年平均雷暴日49.9,建筑物长116m,宽15.3m,高度96m的住宅,算下来预计雷击次数为0.2299<0.3 按新规范可按三类防雷(<0.3的住宅),避雷网20mX20m,而按旧规范应是二级防雷(19层及以上住宅),避雷网应为15mX15m。由此看来,这部分的防雷要求新规范比旧规范要求低。 另外96m高的建筑物按三类防雷是不是有点低呢?不知你们是怎么做的?怎么考虑的?

比如:上海年平均雷暴日49.9,建筑物长116m,宽15.3m,高度96m的住宅,算下来预计雷击次数为0.2299<0.3 按新规范可按三类防雷(<0.3的住宅),避雷网20mX20m,而按旧规范应是二级防雷(19层及以上住宅),避雷网应为15mX15m。
由此看来,这部分的防雷要求新规范比旧规范要求低。
另外96m高的建筑物按三类防雷是不是有点低呢?
不知你们是怎么做的?怎么考虑的?
免费打赏
lichunhui1024@co163
2005年09月20日 13:24:19
2楼
按新规范,45米以上作均压环
回复
ashley02
2005年09月22日 13:47:47
3楼
你们都是怎么设计的呀,大家都说一说
回复
hk5201
2006年11月13日 15:07:56
4楼
按新规范,45米以上作均压环
规范在那里写着?
回复
hhsscc
2006年11月13日 16:06:59
5楼
应按二类设计
回复
iamokey
2006年11月14日 08:58:12
6楼
高标准肯定不会错地
回复

相关推荐