暖气地埋管采用铜接头
w1jian
w1jian Lv.2
2010年06月13日 08:37:55
只看楼主

刚开始装修,发现地埋的暖气管有几处被水泥封住,撬开之后看到,暖气管有接头,看外表是铜的,听说暖气地埋管不允许有接头的,暖气管采用铝塑管时,更不允许用铜接头,请教各位是不是这回事,要有规范,请问是那个规范,找到后于施工方交涉。多谢各位!!![ 本帖最后由 w1jian 于 2010-6-13 08:39 编辑 ]

刚开始装修,发现地埋的暖气管有几处被水泥封住,
撬开之后看到,暖气管有接头,看外表是铜的,
听说暖气地埋管不允许有接头的,暖气管采用铝塑管时,更不允许用铜接头,请教各位是不是这回事,
要有规范,请问是那个规范,找到后于施工方交涉。

多谢各位!!!


[ 本帖最后由 w1jian 于 2010-6-13 08:39 编辑 ]
免费打赏
w1jian
2010年06月13日 11:13:17
2楼
没人知道吗?
回复
relax1986
2010年06月13日 12:06:20
3楼
如果你家的暖气片做的是章鱼式,也就是用分水器做的,那是不允许有接头的
但是如果不是那样做的,就会有接头
我们公司做的双管并联,地面都有三通接头的,很正常,不必惊慌

[ 本帖最后由 relax1986 于 2010-6-13 12:10 编辑 ]
回复
xjwszw
2010年06月13日 13:30:55
4楼
暖气片采暖可以有接头,地暖不允许
回复
w1jian
2010年06月15日 08:30:59
5楼
谢谢xjwszw和relax1986。
回复
fenghuo1969
2010年06月23日 11:53:31
6楼
学习:)
回复
hyg007
2010年06月24日 09:32:13
7楼
铝塑管卡压式连接是不安全的,时间一长就有渗水的可能
回复