400V的低压系统高电阻接地与小电流接地选线的疑问
byecar
byecar Lv.10
2005年09月19日 16:45:39
只看楼主

某400V系统要求做成高电阻接地系统,并且加装微机小电流接地选线装置,但我找来找去都只找到用在中压系统的小电流接地选线装置,不知道在400V时该怎么做?不平衡电流怎么处理?另外400V的高电阻接地系统有什么特点?是怎么接地的?

某400V系统要求做成高电阻接地系统,并且加装微机小电流接地选线装置,但我找来找去都只找到用在中压系统的小电流接地选线装置,不知道在400V时该怎么做?不平衡电流怎么处理?另外400V的高电阻接地系统有什么特点?是怎么接地的?
免费打赏
byecar
2005年09月20日 10:39:10
2楼
找了很久了,找不到有400V要加小电流接地选线装置的依据。该怎么说服甲方呢?
回复
liufangping
2005年09月20日 14:52:06
3楼
目前好象还没有400V系统的微机小电流接地选线装置.也没有相关方面的经过时间证实的理论与算法
回复
zzdlm_cn
2005年09月20日 15:08:41
4楼
甲方这样做的理由?似乎是要做成IT系统。
回复
unuser
2005年09月20日 16:21:45
5楼
问问甲方的懂的人,高阻接地好象只用在中压,400V就是小电流接地就可以了,他为什么选线,另外,选线和谁选高压电机吗?那直接在配电站的出线处选就可以了,和接地系统没有关系呀!MSN:暂无此人。
回复
byecar
2005年09月20日 20:29:25
6楼
是国电公司某发电厂主厂房要做成这样,但是这么多年来在400V系统里没有这种做法,我现在就想找到理论依据建议甲方取消这要求。