桥梁空心板经过后张法张拉后,出现差不多贯通的水平裂缝,这是什么原因呢?
桥梁空心板经过后张法张拉后,出现差不多贯通的水平裂缝,这是什么原因呢?
2楼
照片提供一下呀
回复
3楼
回复
4楼
顶起来啊~~~~~~~~~~~~~··
回复
5楼
由于图片是局部,看的很片面,从图面上的裂缝分部在空心的下部,从图片上理解可能是如下原因造成的;
1、可能是龄期不够后涨造成裂缝
2、后涨的加力速度过快造成的
3、校核一下设计参数
4、可能是后期养护不好未达到设计要求的强度就后涨而造成的。
回复
6楼
现场我们做了如下检查:
1、凿开裂缝,用了放大镜观察,发现裂缝只在保护层里裂开,并没有在内部贯通
2、往空心板内灌水,发现蜂窝部分有渗水外溢的现象
由于工期太紧,做检测要用上几天,而且成本较高,请教各位大侠,这些预制梁可否继续使用?
回复