一台3MW的发电机其额定容量是3750KVA,10/0.4KV的变压器好像最大容量只有2500的,我是否应该选两台2000KVA的变压器并联?另外母线应该怎么选?母线的载流量如何计算?我没有查到这方面资料,请高手赐教.谢谢!
一台3MW的发电机其额定容量是3750KVA,10/0.4KV的变压器好像最大容量只有2500的,我是否应该选两台2000KVA的变压器并联?
另外母线应该怎么选?母线的载流量如何计算?我没有查到这方面资料,请高手赐教.谢谢!
2楼
楼主说的是实际的东西?3000KW发电机出口是0.4KV的,不是10KV?你找不到这么大的低压断路器吧?
不会是在学校里做课程设计?或是毕业设计?
如果实际真是这样,请在后面跟帖说明,个人帮你想办法。
回复
3楼
斑竹这确实是实际问题
低压断路器我选的是6300A的
变压器就是选了两台2000KVA的
回复
4楼
0.4KV母线我选的2(120*10)的
回复
5楼
“低压断路器我选的是6300A的
变压器就是选了两台2000KVA的”?
那二台变压器必须并列?变压器是要并网的?变压器的阻抗电压是多少?
上面三个问号如果有答案后(必须要有答案!),会出现一个无法解决的问题!
6300A低压断路器的极限分断能力是多少?!!!
回复
6楼
1、选不到4000KVA的低压变压器所以只有选两台并列。
2、并网点准备设在发电机出口开关处。
3、短路阻抗为4.5
6300A断路器的极限分段能力120KA
谢谢区管,这方面我只是一只菜鸟
回复
7楼
低压母线可选3*2(125*10)+1(125*10)
回复
8楼
我们老大选了2*120*10的,他说已经够了。够吗?
回复
9楼
我们老大选了2*120*10的,他说已经够了。够吗?
载流量电流太小了,不够了
回复
10楼
支持
回复
11楼
建议短路阻抗应大于8%,否则你的短路电流就很大,而且两台变压器并联运行。
回复