急!!当岩土热响应试验结果出来后,如何进行地埋管长度设计
lhaisong_163
2010年06月11日 09:41:47
来自于热泵工程
只看楼主

岩山热响应试验结果已出,每延米换热量46W,单U,规范要求用软件进行动态负荷计算,现在没有这样的软件,该如何计算地埋管的设计呢??

岩山热响应试验结果已出,每延米换热量46W,单U,规范要求用软件进行动态负荷计算,现在没有这样的软件,该如何计算地埋管的设计呢??
免费打赏
shengren666
2010年06月15日 17:20:58
2楼
想知道你这个热工测试是哪个地区的,一般没有这么高吧!
回复
jinshudang
2010年10月15日 15:20:09
3楼
以前见到过46W的,应该是理论上的数据吧?
回复
zhanghaiming1688
2010年10月15日 16:42:27
4楼
"每延米换热量46W"是在特定工况下的换热量,不能直接采用,你还是应该根据岩土综合导热系数及岩土层原始温度进行模拟计算.
回复
chloe1987
2010年10月18日 08:54:25
5楼
麻烦楼上那个详细的讲讲,期待