岩山热响应试验结果已出,每延米换热量46W,单U,规范要求用软件进行动态负荷计算,现在没有这样的软件,该如何计算地埋管的设计呢??
岩山热响应试验结果已出,每延米换热量46W,单U,规范要求用软件进行动态负荷计算,现在没有这样的软件,该如何计算地埋管的设计呢??
2楼
想知道你这个热工测试是哪个地区的,一般没有这么高吧!
回复
3楼
以前见到过46W的,应该是理论上的数据吧?
回复
4楼
"每延米换热量46W"是在特定工况下的换热量,不能直接采用,你还是应该根据岩土综合导热系数及岩土层原始温度进行模拟计算.
回复
5楼
麻烦楼上那个详细的讲讲,期待
回复