我公司在建一工程,只有地下室负一\负二层及二层办公及文化活动用房设自动喷淋,总面积约3000平方,施工图中水泵房喷淋泵出口湿式报警阀后主管上画了一个流量计,请问自动喷淋系统要加流量计吗?我从没看到过阿.那种DN150流量计是怎么样的?
我公司在建一工程,只有地下室负一\负二层及二层办公及文化活动用房设自动喷淋,总面积约3000平方,施工图中水泵房喷淋泵出口湿式报警阀后主管上画了一个流量计,请问自动喷淋系统要加流量计吗?我从没看到过阿.那种DN150流量计是怎么样的?
2楼
我也不知道啊,我也在等答案呢,快快来人回答啊
回复
3楼
设计规范中没有规定,但施工验收规范中有规定,被审图中心提过,依据就是施工验收规范,而且江苏审图中心曾说过,施工验收规范设计时也应热行,所以现在一直都在做流量计,放在湿式报警阀的旁边!!
回复
4楼
喷规 P13
4 在报警阀与管网之间的供水干管上,应安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置,其过水能力应与系统过水能力一致;干式报警阀组、雨淋报警阀组应安装检测时水流不进入系统管网的信号控制阀门。
条说 P49
回复
5楼
规范白痴
回复