32层高层,4层为住宅底层,其转换层梁高2米,每户住宅主客卫使用同一排水立管及通气管.管径均为DN150,排水立管在转换层以下与厨房立管合并为一根立管(DN150),请问其最底层住宅排水是否需单独排放?能否将4、5层的污水排至专用通气立管?
32层高层,4层为住宅底层,其转换层梁高2米,每户住宅主客卫使用同一排水立管及通气管.管径均为DN150,排水立管在转换层以下与厨房立管合并为一根立管(DN150),请问其最底层住宅排水是否需单独排放?能否将4、5层的污水排至专用通气立管?
2楼
可以。
回复
3楼
再罗嗦几句:
1,此类建筑在深圳大多只需最底层即四层单独处理即可,五层污水接入主排水立管。
2,主排水立管及专用通气管一般均为DN100。
3,主客卫使用同一排水立管和通气管是什么意思?主卫与客卫是相邻的吗?个人认为分别
设一套双立管系统较好(DN100),对于立管与通气管均为DN150的情况似乎不多见,
理论上可以(指主卫客卫共用同一DN150立管和通气管)。
4,主卫客卫分别设一套DN100双立管排水系统时,四层污水可接入“通气立管”,这时
原专用通气管在四层以下为“排水支管”,四层以上为与主排水立管共用的通气管,
“排水支管”最好接在排水横干管上,且距主排水立管底部不要太近。
回复
4楼
很感谢楼上仁兄的指点,补充一句该建筑在方案设计时就考虑主客卫相临,合用立管减少立管占地面积,因此立管管径为DN150。
回复
5楼
不可以。请查规范3.41及3.4.14
回复
6楼
设有专用通气管的排水立管,其最底层住宅排水不需单独排放。
不能将4、5层的污水排至专用通气立管,专用通气立管内不得接入污水。
回复
7楼
通气立管不能作排水管.
底层排水管接入转换层,应考虑水封被破坏的情况.节点距立管-平层管转接口规范是有要求.
回复
8楼
1, 规范上没说有专用通气管时底层需不需要单独排。
2,对于20层以上的双立管系统到底是最低两层还是最低一层需单独排
也许各地区的规定不同,广东省的一些做法请见许冠欣的《楼宇水道设计指引》。
3,注意是最底层的排水接入“专用通气立管”建议先画个图再说,思路要开阔一点。
4,规范里有许多有待完善和细化的地防,应根椐实际而发展,如果仅死扣规范,
规范人人都有,都会去查,那么开这个给排水论坛有何大一点的意义?仅仅是给初上
道的朋友当老师吗?
回复
9楼
对于设有专用通气管的排水系统,规范上没说明底层需不需要单独排。但一般在实际工程中大部分都是底层单排,效果较不单排好,对底层影响小。
楼上说得有道理。
最底层的排水接入“专用通气立管”,这一说法其实是指在底层的排水管道上接一根通气管与主通气管相连,在实际工程中很常见。
回复
10楼
不能将4、5层的污水排至专用通气立管,专用通气立管内不得接入污水。
回复
11楼
5层排水同6层,无需处理,4层排水在转换层内处理,排入合并后的立管,接入的最短距离有相干规范!
回复