32层建筑转换层排水单排问题
zz
zz Lv.2
2002年01月02日 19:35:07
只看楼主

32层高层,4层为住宅底层,其转换层梁高2米,每户住宅主客卫使用同一排水立管及通气管.管径均为DN150,排水立管在转换层以下与厨房立管合并为一根立管(DN150),请问其最底层住宅排水是否需单独排放?能否将4、5层的污水排至专用通气立管?

32层高层,4层为住宅底层,其转换层梁高2米,每户住宅主客卫使用同一排水立管及通气管.管径均为DN150,排水立管在转换层以下与厨房立管合并为一根立管(DN150),请问其最底层住宅排水是否需单独排放?能否将4、5层的污水排至专用通气立管?
免费打赏
liuwei5689
2008年10月13日 17:19:41
12楼
主客卫共用排水立管没有问题,要确定是否为DN150可计算,当然专用通气管一根就好了!
通气管是不可以排入污水,问题是否提错了!