上海设计朋友请注意一个有趣的消防问题,欢迎参加讨论
catpillar
catpillar Lv.6
2005年09月16日 12:47:26
只看楼主

上海地方标准:住宅的高位消防水箱只要能保证消火栓管网内有水就行了,对紧低水压无要求,理由是20秒内水泵就可启动,水泵供水可靠就有保证,同时设备维护保养上海有规定. 觉得很有道理. 同时:上海的地方规定也明确了高位水箱的有效容积,分为6,12,18三个档次,但是如果依据以上的理由的话,水箱容积没有必要按10分钟水量计算呀,最多20秒就得了.因为20秒就能启泵呀.这两点不是不一致吗? 再说了,如果水箱压力达不到,再大的水箱也没用呀.因此强列建议两者统一,缩小消防水箱容积规定.各位有路子的多向上面反映反映.欢迎讨论.

上海地方标准:住宅的高位消防水箱只要能保证消火栓管网内有水就行了,对紧低水压无要求,理由是20秒内水泵就可启动,水泵供水可靠就有保证,同时设备维护保养上海有规定.
觉得很有道理.
同时:上海的地方规定也明确了高位水箱的有效容积,分为6,12,18三个档次,但是如果依据以上的理由的话,水箱容积没有必要按10分钟水量计算呀,最多20秒就得了.因为20秒就能启泵呀.这两点不是不一致吗?
再说了,如果水箱压力达不到,再大的水箱也没用呀.因此强列建议两者统一,缩小消防水箱容积规定.各位有路子的多向上面反映反映.欢迎讨论.
免费打赏
dlxkx
2005年09月20日 09:25:09
12楼
我个人观点:这种设计规定还是很合理,他不仅可以满足消防要求,还很经济.值得提倡.真希望我们国家的规范能适应社会的发展.
回复
jshmzhh
2005年09月20日 09:45:57
13楼
我觉得设计大水箱很有必要,考虑问题应该全面一点。
万一电源与水泵其中有一个出现故障,那么几秒的时间肯定是灭不了火的,而且消防车到达现场肯定也需要一段时间,如果只用几秒的时间,那么等消防车来的话,人员与财产肯定会有很大的损失。
如果设计大水箱那么就可以留有一定时间给消防队,这样的话可以尽量减少损失。
回复
zxhfounder
2005年09月20日 11:20:18
14楼
论文
回复
zxhfounder
2005年09月20日 11:22:25
15楼
消火栓