上海地方标准:住宅的高位消防水箱只要能保证消火栓管网内有水就行了,对紧低水压无要求,理由是20秒内水泵就可启动,水泵供水可靠就有保证,同时设备维护保养上海有规定. 觉得很有道理. 同时:上海的地方规定也明确了高位水箱的有效容积,分为6,12,18三个档次,但是如果依据以上的理由的话,水箱容积没有必要按10分钟水量计算呀,最多20秒就得了.因为20秒就能启泵呀.这两点不是不一致吗? 再说了,如果水箱压力达不到,再大的水箱也没用呀.因此强列建议两者统一,缩小消防水箱容积规定.各位有路子的多向上面反映反映.欢迎讨论.
觉得很有道理.
同时:上海的地方规定也明确了高位水箱的有效容积,分为6,12,18三个档次,但是如果依据以上的理由的话,水箱容积没有必要按10分钟水量计算呀,最多20秒就得了.因为20秒就能启泵呀.这两点不是不一致吗?
再说了,如果水箱压力达不到,再大的水箱也没用呀.因此强列建议两者统一,缩小消防水箱容积规定.各位有路子的多向上面反映反映.欢迎讨论.