室外消防问题
某日某月
某日某月 Lv.12
2005年09月16日 12:11:13
只看楼主

当建筑室外无市政给水管网,室外消火栓用水来自消防水池和消防水泵,在消防水泵启动前室外消防管道压力不能满足室外最不利消火栓的水压不小于10m的要求.在发生火灾时,消防水泵启动前还需要和室内消火栓一样保证初期水量和水压吗

当建筑室外无市政给水管网,室外消火栓用水来自消防水池和消防水泵,在消防水泵启动前室外消防管道压力不能满足室外最不利消火栓的水压不小于10m的要求.在发生火灾时,消防水泵启动前还需要和室内消火栓一样保证初期水量和水压吗
免费打赏
小小法师
2005年09月16日 16:28:20
2楼
我认为室外消防管管网不需要保证初期水量水压。
当你的室外网由固定泵加压时,可以在消防车来之前启动水泵。
回复

相关推荐

APP内打开