请教各位:双电源+发电机该如何连接方式?三者之间该如何联络呢?才能确保当两路市电都停了,发电机自启动给重要负荷供电?
请教各位:双电源+发电机该如何连接方式?
三者之间该如何联络呢?才能确保当两路市电都停了,发电机自启动给重要负荷供电?
2楼
方法
回复
3楼
与
回复
4楼
ding yi xia
回复
5楼
zai ding
回复
6楼
该图,本身也可以确保当两路市电都停了,发电机自启动给重要负荷供电。但有个问题是,当1T电源正常时,2T故障时,发电机会自启动,其实这时病并不需要发电机启动。
所以可以做一些改动:
1.将3ACB联络开关去掉
2.将1T、2T电源接入2ATSE
3.将2ATSE出线与发电机电源一起接入1ATSE。
此方案,电源的优先级别为:1T>2T>发电机电源
----------------------------------------------------
谨做参考!
回复
7楼
需要,有指导意义,谢谢!
回复