净水、软水、纯水系统设计探讨与答疑~~
rushangzzx
rushangzzx Lv.6
2005年09月15日 23:59:54
来自于纯水系统
只看楼主

总的来说,在论坛里面已经潜了一年多,觉得水处理板块的学术氛围并不浓厚,很多讨论都是浅尝而止。小可不才,愿以抛砖引玉,在此设立答疑帖一张,只要是关于净水、软水、纯水、超纯水等给水工程,有问必答,答之必尽。当然,答疑是砖,探讨是玉,只希望能够调动起整体的氛围。大家互相帮助提高么~~~哈哈~~~如果是新手答疑,我也会尽可能的提供答疑依据,有规范的提规范,有参考的也会附上参考资料。一句话,大家都是吃这行饭的,只要不是KnowHow 的技术,不妨本着“我为人人,人人为我”的精神了。

总的来说,在论坛里面已经潜了一年多,觉得水处理板块的学术氛围并不浓厚,很多讨论都是浅尝而止。

小可不才,愿以抛砖引玉,在此设立答疑帖一张,只要是关于净水、软水、纯水、超纯水等给水工程,有问必答,答之必尽。

当然,答疑是砖,探讨是玉,只希望能够调动起整体的氛围。大家互相帮助提高么~~~哈哈~~~

如果是新手答疑,我也会尽可能的提供答疑依据,有规范的提规范,有参考的也会附上参考资料。一句话,大家都是吃这行饭的,只要不是KnowHow 的技术,不妨本着“我为人人,人人为我”的精神了。

加油~~~~

另外我的博客开通了,欢迎大家访问哈
免费打赏
zhangdejun1984
2005年09月21日 20:01:57
52楼
藻类与藻毒素对污水处理的作用是什么啊
回复
pengjh129
2005年09月22日 12:11:06
53楼
各位大虾。我在一个工程里面遇到一个问题。想请教大家一下。
我在一个电路板厂的废水回用系统中用了UF+RO 工艺。
可是最近在运行的时候发现了个问题,在UF的前面有个精滤器,刚换了PP滤芯。
不到2个小时进出口的压差就为0.15MPa了。在滤芯的表面有一层乳白色的浆状物,我怀疑其是不是在污水处理的时候PAM 和PAC 加多了。。
请问:各位大虾如何解决这个问题啊。。谢谢。。。。。
回复
zxzcj
2005年09月22日 19:57:34
54楼
和蜗牛老弟很有同感,这个贴先置个顶,这里我也会常来,希望大家尽多讨论。
回复
phosgene7
2005年09月23日 14:36:20
55楼

好像不太实用,不过确实水中的成分不尽相同,不过就反渗透或其他工艺处理过后的水是否相对好推算呢?
回复
luckyfeng008
2005年10月02日 17:40:30
56楼
着实可以学到很多东西啊,只是我刚涉及此领域,没什么经验可谈!感谢各位大虾!
回复
jjware
2005年10月03日 10:47:16
57楼
学到不少东西!!谢谢各位!!
回复
泽世利群
2005年10月03日 18:17:17
58楼
楼主的确满腹经纶啊!目前我对ED的使用已不再局限于高纯水了,我正在做反渗透浓水的浓缩结晶制盐系统,也试用了EDI……,但ED制盐要求反渗透系统不能使用大量的化学药品,后面配置低温真空蒸发结晶系统,主要用于反渗透海水淡化的浓水处置……
日前,加方提出不用制盐了,改要卤水,好在容易了些!
回复
howwelldl
2005年10月03日 22:30:35
59楼
各位讲得好,谢谢
回复
泽世利群
2005年10月04日 01:27:48
60楼
总不见楼主看帖,有些心寒喔!也难怪,毕竟是放假期间嘛!
回复
waterok
2005年10月04日 10:06:48
61楼
这是个好贴,得经常来看看..