高级住宅冷热水暗敷问题
zhangcheng6810
2005年09月15日 17:52:52
只看楼主

本人以前做过设计,现在做甲方,但一直以来的冷热水管暗敷的问题总是解决不好.1.现在的住宅面积大,多为两卫一厨,如果是跃层或别墅,可能有三卫四卫等,而且用水点分散,管道从一个用水点到另一个用水点可能要穿厅或卧室等其他功能的房间;如果采用埋在找平层的做法,25cm的找平层可能无法隐蔽.2.如果卫生间或厨房的墙为剪力墙,又如何安装?3.增加找平层或墙面抹灰层肯定要增加造价.因为房间内抬高一个点,就意味着该层所有部位都要抬高,对于几万乃至十几万平方米的建筑来说,增加的成本不可小看.

本人以前做过设计,现在做甲方,但一直以来的冷热水管暗敷的问题总是解决不好.
1.现在的住宅面积大,多为两卫一厨,如果是跃层或别墅,可能有三卫四卫等,而且用水点分散,管道从一个用水点到另一个用水点可能要穿厅或卧室等其他功能的房间;如果采用埋在找平层的做法,25cm的找平层可能无法隐蔽.
2.如果卫生间或厨房的墙为剪力墙,又如何安装?
3.增加找平层或墙面抹灰层肯定要增加造价.因为房间内抬高一个点,就意味着该层所有部位都要抬高,对于几万乃至十几万平方米的建筑来说,增加的成本不可小看.
各位同行有何高见,请指教!!!
免费打赏
zhangcheng6810
2005年10月02日 20:18:18
22楼
还是没有好办法啊
回复
ylybr
2005年10月03日 21:45:53
23楼


正好碰到差不多的事情,老板酒席上答应一个朋友帮忙其搞室内给水(包括热水)设计施工,是越层。今天一排管路,靠,光铜管要八十多米,在算算其他费用什么的,老板这个客请大了!
1.管道是要穿过道,房间等,不仅卫生间,厨房要水,阳台洗衣房处也要。埋找平层内。
2.室内管道布置要设计好就一般不会遇到穿剪力墙的情况,而且卫生间和厨房不可能四面都是剪力墙的,一般没问题。再则最差绕门处走咯。
3.配合室内地板装修一般没问题,地面剔槽也比较普遍。
回复
dafu0007
2005年10月08日 14:18:31
24楼
剪力墙横向留槽会影响结构
回复
dsx
2005年11月04日 22:23:06
25楼
我觉得应走地面找平层,在浇筑混凝土时,用铁管压一个沟槽,这样不会增加造价
回复
yang091888
2006年10月21日 17:05:47
26楼
压槽是最好的办法,至于怎么留槽那要根据实际情况!
回复
gemini_lin
2006年10月23日 14:30:16
27楼
请教一下,现在小区做集中供热的多吗?都是通过什么方式来计量的?是普通热水表还是IC卡热水表。