我公司新买一台500KVA/10KV的变压器,不知道上线配用多大的线径,怎么计算。请教高手:handshake :time:
我公司新买一台500KVA/10KV的变压器,不知道上线配用多大的线径,怎么计算。请教高手:handshake :time:
2楼
“上线”是什么东东?
是传销吗,还有“上线”和“下线”???
回复
3楼
进线吧,35的足够了。我一般是算载流。短路电流一般不算
回复
4楼
要根据10kV线路的容量去选。应该计算短路电流。江苏省有规定,最小要95平方的。
回复
5楼
支持4楼!
没有规定也应计算短路电流,变压器不能因电缆选错而失去保护!!!
回复