高压侧电压互感器接线方式的疑问
xiaomaochong
2005年09月15日 13:04:25
来自于变压器
只看楼主

高压侧电压互感器接线方式的疑问,我看到有vv接线,和YY三角形接线,不知他们的接线方式和作用有什么不同。

高压侧电压互感器接线方式的疑问,
我看到有vv接线,和YY三角形接线,不知他们的接线方式和作用有什么不同。
免费打赏
helianze
2005年12月29日 15:15:41
12楼
V相为110V U、W、56V 左右 这是什么原因
回复
helianze
2005年12月29日 15:17:28
13楼
现在是只有V相高U、W、差不多 是什么原因
回复
jia-1979
2005年12月29日 21:24:01
14楼
准确的说V,V接线只能侧线电压和相对中性点的电压不能测对地电压。
YY接线可以测对地电压,另外可以多一个开口三角,保护上可以用他来作为接地保护。还有另外的保护。
回复
gpecpillar
2005年12月31日 12:51:24
15楼
想请教下为什么有的电力系统中电压互感器(三相)的二次电压有的是B相接地?有的是N相接地?这两种接地有什么区别和特点?在什么情况下选这两样接地方式??
谢谢!!!
回复
hanguohua000
2006年06月18日 15:33:45
16楼
请问一下..有种PT它二次侧有2个Y型和一个开口三角形的线圈..
着种接法有什么好处呢?
回复
mmgdyx
2006年07月13日 21:19:50
17楼
接线图
回复
ddstaii_003
2006年07月14日 10:24:26
18楼


好处是可以省掉一组PT。那两个Y应该是精度不同的,比如一组用于测量,一组精度高,用于计量。
回复
colourcat_3392
2006年09月10日 13:17:27
19楼
VV还能用来检同期
回复
colourcat_3392
2006年09月10日 13:19:07
20楼
我觉得开口用来测量零序电压的
回复
daiqingtao
2006年09月10日 19:12:18
21楼
2个和3个互感器的问题
回复

相关推荐

APP内打开