高压侧电压互感器接线方式的疑问
xiaomaochong
2005年09月15日 13:04:25
来自于变压器
只看楼主

高压侧电压互感器接线方式的疑问,我看到有vv接线,和YY三角形接线,不知他们的接线方式和作用有什么不同。

高压侧电压互感器接线方式的疑问,
我看到有vv接线,和YY三角形接线,不知他们的接线方式和作用有什么不同。
免费打赏
超龄不惑驹
2005年09月15日 13:11:49
2楼
VV接线可节约一个电压互感器;只能测线电压;
YY接线有中性点,还可测相电压。
回复
xiaomaochong
2005年09月15日 13:44:03
3楼
谢谢,不过我第二问是(Y,Y,三角形,接线)。
回复
ccxxjj
2005年09月15日 14:09:37
4楼

Y,Y,开口三角形还可知道电压互感器所连接的电压系统是否有接地发生,但无法知道在哪条线路上.一般用户出线少知道系统是否有接地没大用处可用VV接线.出线多有责任切除接地的变配电站或供电局要求的用Y,Y,开口三角形
回复
helianze
2005年11月25日 11:09:28
5楼
请问 线电压和相电压 一样是怎么会事
回复
zyz8438
2005年11月26日 20:00:02
6楼

设备是三角形接线时,线电压就对于相电压。
回复
wyxsacf
2005年11月26日 22:38:49
7楼
电压互感器一般有单相接线、V-V接线、Y-Y接线、Y0/Y0/△这四种接线方式。
其中由两个单相互感器接线成不完全星形就是V-V接法,它是用来测量各相间电压,但不能测量相对地电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。
而Y-Y接线是由三个单相互感器一、二次侧均接成Y形而构成的,它可供给要求线电压的仪表和继电器以及要求相电压的绝缘监视电压表的电压用。
单相接法仅适用于测量相间电压。即将互感器一次绕组的一端接在线路上,另一端接地,互感器可测量某一相对地电压。
Y0/Y0/△接线是用三台单相三绕组电压互感器构成的,该接线方式其二次绕组用来测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形检测零序电压。用于3~220kV系统(110kV及以上无高压熔断器),供接入交流电网络缘监视仪表和继电器用。
还有一种Y0/Y0/△接线是由三相五柱式电压互感器构成的,它只用于3~15kV系统,其接线方式与三台单相三绕组电压互感器构成的Y0/Y0/△接线方式基本相同。
回复
互感器
2005年11月27日 12:22:22
8楼
楼上解说全面。
回复
pujiangnihao
2005年12月04日 10:40:38
9楼
上面的说的很全面了,我就说说电流的吧!
电流也分为四种方式:
1,一相式接线方式,反映一次线路相应的电流.
2,三相完全星型,对各种相的电流起作用,对所有故障相起作用.通常线路上采用三相三继.
3,三相不完全星型,B相不装设互感器,对B相短路不起保护作用,通常叫两相三继.用在中性点非有效性接地系统中.
4,两相电流差式接线方式,把两相中的互感器的二次线路采用,把其中一个A的二次用1S2与另一个C的1S1一起流向继电器.A一个1S1进入继电器的另一端子.C的1S2接地.
回复
helianze
2005年12月29日 14:44:38
10楼
U、V、W每相对地电压不一样 是什么原因
回复
sunqinwen
2005年12月29日 15:08:18
11楼
单相接地、断线、谐振都会引起三相电压的不平衡。
一、单相接地虽引起三相电压不平衡,但线电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地相电压为零,其他两相电压升高1.732倍;非金属性接地相电压不为零,而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍(不接地系统)。

二、断线不但引起三相电压不平衡,也引起线电压值改变。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。

三、谐振引起的三相电压不平衡有两种:一种是基频谐振,特征类似于单相接地,即一相电压降低,另两相电压升高;另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。
回复