电梯的两路电源为什么不能同时合闸?
lzw2008
lzw2008 Lv.3
2010年06月09日 16:32:09
只看楼主

电梯机房双电源互投开关选的是3P的,两路电源分别来自两面配电柜,两面配电柜的进线开关为3N漏电型,现在的问题是两面配电柜的主进开关不能同时合闸,只能合上其中的一个开关。问题在哪里呢?是不是把双电源互投开关改为4P的就没问题了呢?想不通啊[ 本帖最后由 lzw2008 于 2010-6-9 17:05 编辑 ]

电梯机房双电源互投开关选的是3P的,两路电源分别来自两面配电柜,两面配电柜的进线开关为3N漏电型,现在的问题是两面配电柜的主进开关不能同时合闸,只能合上其中的一个开关。问题在哪里呢?是不是把双电源互投开关改为4P的就没问题了呢?想不通啊

[ 本帖最后由 lzw2008 于 2010-6-9 17:05 编辑 ]
免费打赏
lzw2008
2010年06月09日 17:22:18
2楼
只有人围观,没人解答,给个意见也好啊
回复
tank-----no.1
2010年06月09日 19:45:36
3楼
你这是两个电源啊,怎么可以同时合上使用!
回复
seeyoukk
2010年06月09日 20:07:44
4楼
钻牛角尖
回复
鸭江绿水
2010年06月09日 20:57:27
5楼
既然是互投就不能同时工作。
回复
dgbyls
2010年06月09日 21:04:55
6楼
选的是 双电源互投开关
回复
xiaoniren113
2010年06月09日 21:08:56
7楼
备自投
回复
lzw2008
2010年06月09日 21:38:31
8楼
是我表达的不够明白吗?
我说的不是互投开关不能同时闭合,我说的是互投开关前面的两路主备电源不能同时闭合!OK?
回复
newplancn
2010年06月09日 22:04:27
9楼
三相四线,漏电保护开关主回路应包括零线。
回复
lzw2008
2010年06月09日 22:14:26
10楼

漏电保护开关是3N型的,已经包括了了零线啊。
我觉得已经弄明白了,原因就在于互投开关为3P的,应该是4P的才对。看到大家说的五花八门,我又开始怀疑自己的判断是否正确了。
回复
lzw2008
2010年06月10日 07:39:28
11楼
工程等着验收,这个问题还没有解决,急啊!
回复

相关推荐

APP内打开