电梯机房双电源互投开关选的是3P的,两路电源分别来自两面配电柜,两面配电柜的进线开关为3N漏电型,现在的问题是两面配电柜的主进开关不能同时合闸,只能合上其中的一个开关。问题在哪里呢?是不是把双电源互投开关改为4P的就没问题了呢?想不通啊[ 本帖最后由 lzw2008 于 2010-6-9 17:05 编辑 ]

电梯机房双电源互投开关选的是3P的,两路电源分别来自两面配电柜,两面配电柜的进线开关为3N漏电型,现在的问题是两面配电柜的主进开关不能同时合闸,只能合上其中的一个开关。问题在哪里呢?是不是把双电源互投开关改为4P的就没问题了呢?想不通啊

[ 本帖最后由 lzw2008 于 2010-6-9 17:05 编辑 ]
免费打赏
tank-----no.1
2010年06月10日 23:17:02
12楼
前面不是说了,低压先合环,会引起很的环流,引起不必要的损失。看看运行导闸操作母联合环方面的资料就知道 了。
回复
feiyang631986537
2010年06月11日 03:50:56
13楼
因为它是不同的电源
回复
石大头
2010年06月11日 08:30:19
14楼
主要是漏电开关的问题上,楼上有几位已经说过了。
回复
upto
2010年06月11日 11:22:27
15楼
先把双电源开关换成4P的,这也是规范要求的。
不行再把漏电开关换成不带漏电的。
回复
hero_2008
2010年06月11日 13:27:07
16楼
是漏电保护开关在作怪,把漏电保护功能取消就可以了。
回复
weilmeng
2010年06月11日 15:42:17
17楼
支持版主的
回复
woheni2010
2010年06月13日 16:50:07
18楼
互锁吧 当然不能同时 再说你同时干嘛又必要么
回复
ljh1515
2010年06月13日 21:20:54
19楼
把双电源开关换成4P的,这也是规范要求的。
回复
newplancn
2010年06月14日 02:53:17
20楼
检查下级接触器的二次回路是否接对了
回复
lzw2008
2010年06月18日 14:41:13
21楼
最后这样解决了,摘掉了主进开关的漏电脱扣线圈,隐含的问题是两路电源实际上是共用了N线。