关于消防负荷等级
llylookfor
llylookfor Lv.2
2010年06月09日 12:04:04
只看楼主

厂区的办公楼场外消防用水量为25L/S,厂房的室外消防用水量为30L/S,那室外泵房的消防负荷等级为几级 (办公楼和厂房的消火栓按钮均须联动,接入该室外消防泵房)

厂区的办公楼场外消防用水量为25L/S,厂房的室外消防用水量为30L/S,那室外泵房的消防负荷等级为几级 (办公楼和厂房的消火栓按钮均须联动,接入该室外消防泵房)
免费打赏
dujie620000
2010年06月10日 11:00:18
2楼
一级
回复
whatr
2010年06月10日 11:41:01
3楼
最高按二级负荷算

和消防沟通,看看能不能降为三级
回复
llylookfor
2010年06月10日 17:41:20
4楼
我个人理解按防火规范办公楼室外消防用水量25L/S 则应是三级,厂房30L/S则也为三级 我个人认为 所以室外消防泵房的消防负荷等级为三级。
回复
ybj5677
2010年06月10日 18:00:52
5楼
消防电源为一级负荷
回复
yyw3212
2010年06月10日 21:10:31
6楼
我个人理解按防火规范办公楼室外消防用水量25L/S 则应是三级,厂房30L/S则也为三级 我个人认为 所以室外消防泵房的消防负荷等级为三级
回复
zry_pig
2010年06月10日 21:23:44
7楼
我也认为室外消防用水量没大于30L/S的工厂,室外消防泵可按三级负荷供电
回复
llylookfor
2010年06月12日 09:09:52
8楼
有认为是二级负荷的吗?当然要有规范依据 呵呵
回复
llylookfor
2010年06月17日 16:05:11
9楼
没有人继续吗?
回复
wydq-007
2010年06月17日 16:46:52
10楼
应为三级负荷,根据《建筑设计防火规范》11.1.1。2条,当办公楼消防用水量大于时才为二级,而不是等于(为)。
同样厂房的室外消防用水量为30L/S,不是大于,当然就不是二级负荷。
回复
wmt962
2010年06月20日 23:54:24
11楼
学习了
回复