急!!!有一个问题,框架柱的长细比最大取多少?
davyzhang6509
2005年09月14日 22:37:35
只看楼主

急!!!有一个问题要请问大家,框架柱的长细比最大取多少?

急!!!有一个问题要请问大家,框架柱的长细比最大取多少?
jn123456789
2005年09月15日 07:09:41
2楼
最大取8吧,大于这个数是长柱,它发生失稳破坏.
回复
lqddc
2005年09月15日 08:06:09
3楼
5,太大了柱对梁的约束过小,形不成框架。
回复
davyzhang6509
2005年09月15日 08:53:51
4楼
我说的长柱子是在雨蓬处的,雨蓬有两排梁,第二排左边的柱作成350mmX500mm,柱子高度为7200mm。结构上已属于二次超静定结构,大家怎么看?
回复
hongyuge
2005年09月15日 12:33:04
5楼
雨篷只是附属结构,你建模计算时把荷载考虑上就行了,建模时不用建雨篷!至于你说的柱长细比,混凝土的,一般很少考虑,因为柱过长,强度就不够了,一般不会先出现稳定不足问题。
而在钢结构里,构件强度一般富足,而先出现稳定不满足!所以稳定问题一般属钢结构问题。
回复
suibing
2006年02月09日 14:44:39
6楼
这个问题其实好处理:
楼主先根据砼规范7.3.11确定柱子的计算长度L0
然后根据砼规范7.3.1条,进行柱子的受压计算看能否满足

关于砼柱的长细比限制问题,根据砼规范表7.3.1,到可见一斑最大值已达L0/b=50了
当然此时构件稳定系数φ已降至0.19;也就是说砼竖向构件到底能做到多细是与其所受压力息息相关的
回复
lurongfei
2006年02月14日 11:57:38
7楼
小心强梁弱柱
回复
高级制图工
2006年02月15日 10:09:04
8楼
混凝土柱抗震时还应考虑轴压比。
回复