消防增压稳压装置压力点的设置
gjjj
gjjj Lv.2
2005年09月14日 21:43:00
只看楼主

请教:根据《消防增压稳压设备选用与安装》图集,压力点的设置有四个,造成装置的最高压力非常高,如消防所需压力0.38的,平时稳压压力到了0.8MPa(装置在地下层)。不知有没有其他设置压力点做法的?

请教:根据《消防增压稳压设备选用与安装》图集,压力点的设置有四个,造成装置的最高压力非常高,如消防所需压力0.38的,平时稳压压力到了0.8MPa(装置在地下层)。不知有没有其他设置压力点做法的?
免费打赏
hjj
2005年09月19日 16:09:14
2楼
消防所需压力0.38MPa,最高是0.6MPa呀,没有0.8MPa啊,你从哪里看的。
回复