施工图片
sure4882338
2010年06月09日 01:54:36
来自于工地图片
只看楼主

各位帮忙看看有哪些不足之处!大家提提意见 [ 本帖最后由 sure4882338 于 2010-6-9 01:56 编辑 ]

各位帮忙看看有哪些不足之处!大家提提意见


IMG_5662.jpg IMG_5815.jpg IMG_5816.jpg IMG_5884.jpg IMG_5897.jpg IMG_5898.jpg IMG_5899.jpg IMG_5899.jpg IMG_5900.jpg IMG_5902.jpg IMG_5903.jpg IMG_5906.jpg

[ 本帖最后由 sure4882338 于 2010-6-9 01:56 编辑 ]

IMG_5662.jpg


IMG_5815.jpg


IMG_5816.jpg


IMG_5884.jpg


IMG_5897.jpg


IMG_5898.jpg


IMG_5899.jpg


IMG_5900.jpg


IMG_5902.jpg


IMG_5903.jpg


IMG_5906.jpg

免费打赏
lihuajiancn
2010年06月09日 15:14:03
2楼
第一张图可以看到高效的黑边,如果用白边的高效估计效果会好些。
回复
fujie0728
2010年06月09日 15:30:16
3楼
没看明白管材是什麽。
回复
ziyiyinzhe
2010年06月09日 22:51:09
4楼
第三张图的过滤器好像装的不对呀
回复
foliage8008
2010年06月10日 08:55:10
5楼
看着挺干净的。视觉效果不错。
回复
lyglin
2010年06月10日 09:41:25
6楼
照片顺时针旋转90度就好了,呵呵,脑袋旋一下也行啊,照片没传好
回复
633zxh05
2010年06月10日 11:27:26
7楼
印象中,Y型过滤器的排污口应该在管子下侧,:) 高手指教下!
回复
49672685
2010年06月10日 12:19:48
8楼
那个Y过滤器还真是朝着天上的,应该朝下
回复
0755.008
2010年06月10日 13:06:46
9楼

这个太明显了
回复
633zxh05
2010年06月10日 15:51:43
10楼
第四张图片中,引压力表时没有阀门?:)
回复
deathgod007
2010年06月10日 18:28:27
11楼
1.图片方向有问题,过滤器装的应该是对的;
2.水泵进水管路支架未装;
3.法兰连接的螺栓长短不一,说明工人安装法兰时候太随意了;
4.接的空调箱那张图片上面的阀组好像看着都歪掉了,这个配的就有些那个啥了,还有那歪的压力表.....;
图片太少,工程整体感觉还行吧,不枉下评论了,不看现场光看这几张图片反映不出来什么问题的
回复