水泵房应该装感烟还是感温特测器?
饿饿饿2000
2005年09月14日 16:12:21
来自于防雷减灾
只看楼主

如题,请指点

如题,请指点
免费打赏
bobby_23198159
2006年09月20日 22:15:35
22楼
没必要装.我做的水泵房从来没装过.没人说什么啊
回复
xudi1234
2006年09月21日 12:02:29
23楼


同意!!

图审麻烦!
回复
hhsscc
2006年09月21日 14:34:24
24楼

感烟
回复
tang_2007
2007年05月08日 10:25:57
25楼
我也认为温感
回复
函数1590
2007年05月09日 10:54:39
26楼
请问泵的火灾是先冒烟,还是先着火?
再请问泵的火灾是冒烟多,还是火多?
答案都是前者
再再请问潮气大的地方影响肝炎探测器吗?
我忘记了,请教大家
回复
函数1590
2007年05月09日 10:55:50
27楼
请问泵的火灾是先冒烟,还是先着火?
再请问泵的火灾是冒烟多,还是火多?
答案都是前者
再再请问潮气大的地方影响肝炎探测器吗?
我忘记了,请教大家
回复
dqsjr
2007年05月10日 09:47:13
28楼
首先我做的时候没装过 审图的也没提过
如果要装 泵房内要有火灾 必定是电气火灾 有电气火灾危险的场所宜选用点型感烟探测器 但相对湿度长期大于95%的场所不宜用感烟 宜用感温 水泵房的相对湿度有多高很难说阿 尤其是地下室安置的水泵房 我想很容易达到这个湿度
我晕了 请大家看看选什么样的 以上说法取自全国统一措施p130,131
期待权威发言
回复
sensor023
2007年06月08日 17:07:51
29楼
用混合型探头,感温感烟都能满足。对机房线缆我加感温线缆,这下总行了吧。
回复
sensor023
2008年06月04日 13:51:01
30楼
剩余电流探测器
回复
yism813
2008年06月06日 16:38:30
31楼
都可以的吧,没有特殊规定