蒸发器小温差高有8.2,但是其他机组都小于3。冷却塔里的水处理过了,用的是R_134A冷媒。机组开起来的时候能看到油位且正常,机组停下来的时候看不到油位。请问这是怎么回事啊?很急急……
蒸发器小温差高有8.2,但是其他机组都小于3。
冷却塔里的水处理过了,用的是R_134A冷媒。
机组开起来的时候能看到油位且正常,机组停下来的时候看不到油位。
请问这是怎么回事啊?很急急……
12楼
说清楚一点可以吗
回复
13楼
冷媒不足
回复
14楼
小温差要在标准工况时才有参考意义的,8.2度是什么时候的值?
回复
15楼
1、约克的离心机油位从哪里看到的?应该是制冷剂的液位吧。
2、蒸发器的小温差8.2,的确很高,但与冷却塔的水加药没什么大的关系,如果是循环冷却水水质原因,应该是冷凝器小温差高。
3、其他机组小温差都小于3,是不是几台机组用同样的冷冻水,共用一个膨胀水箱。
4、如果开机后能看见液位,不至于缺制冷剂导致小温差8.2。
5、蒸发器结垢或堵塞的可能性较大。
欢迎拍砖。
回复
16楼
回答
1、是冷媒的液位。
2、所以我很好奇为什么要拆冷凝器,我问了他们也没说出一、二、三来。
3、用得是同一冷却塔冷却水也是同一膨胀水箱的水。
4、你说的,也是我们头疼的地方。
冷凝器拆开后,发现有一个铜管坏。
回复
17楼
工况下,机组正常运行时的小温差
回复
18楼
不好意思,水平有限,只能说这样。
回复
19楼
少了一半,
漏了
回复
20楼
一个铜管坏?什么意思?穿管?扁了?还是什么~~~
回复