约克离心冷水机
lian_jian_2010
2010年06月08日 22:24:36
来自于制冷技术
只看楼主

蒸发器小温差高有8.2,但是其他机组都小于3。冷却塔里的水处理过了,用的是R_134A冷媒。机组开起来的时候能看到油位且正常,机组停下来的时候看不到油位。请问这是怎么回事啊?很急急……

蒸发器小温差高有8.2,但是其他机组都小于3。
冷却塔里的水处理过了,用的是R_134A冷媒。
机组开起来的时候能看到油位且正常,机组停下来的时候看不到油位。
请问这是怎么回事啊?很急急……
免费打赏
co936201979
2010年06月09日 07:42:48
2楼
你说的不太明确;说清楚一点
回复
ygptrs
2010年06月09日 12:10:07
3楼
小温差太大了,蒸发压力偏低,会引起回油不正常。检查一下冷冻水回路是否有脏堵,氟利昂是否缺少。
回复
happo
2010年06月09日 17:47:56
4楼
楼上说的对,开机能看见油位停机看不见很不正常
你的机组油视镜是2个圆的还是竖玻璃管的?
回复
lian_jian_2010
2010年06月11日 20:19:36
5楼
是圆的,今天约克的维修人员过来收集冷媒,冷媒比正常时候少了一半。
回复
lian_jian_2010
2010年06月11日 20:20:45
6楼
是圆的,今天约克的维修人员过来收集冷媒,冷媒比正常时候少了一半。
蒸发压力比其他机组低点。
回复
lian_jian_2010
2010年06月11日 20:21:58
7楼
我才接触这个东西,只能把我看的表面现象说成这样,不好意思。
回复
liazubin
2010年06月14日 23:02:11
8楼
排气温度是否过低?蒸发器液镜观察制冷剂是否含有大量油?冷冻水供回水温差如何?
回复
c11y
2010年06月15日 10:03:37
9楼
是不是温度传感器出了问题了呢,你用温度计量一下实际温度是多少,然后跟机组显示的温度做一下对比不就可以了吗
回复
lian_jian_2010
2010年06月18日 21:27:16
10楼
传感器检查了是好的。
上天我们把冷凝器拆了,发现有一个铜管坏了。
还是没有发现其他什么
回复
lian_jian_2010
2010年06月18日 21:29:07
11楼
冷却水进回水温度都高点。应该不是冷却水问题。
排气温度正常
回复

相关推荐