供配电中,为什么升压与降压变压器不能通用呢?是什么道理呢?
供配电中,为什么升压与降压变压器不能通用呢?是什么道理呢?
22楼
呵呵~~。
霸王,你有见过汽车倒着上路吗?虽然可以倒着开
回复
23楼
我哪有那胆逗你们啊?不就是请教一下嘛。我哭啦。。。。。555555555555
回复
24楼
不明白,顶
回复
25楼
你的水平这么低-为什么升压与降压变压器不能通用这是外行的问题(单项可以通用)三相的条件改变了就不能通用了。
回复
26楼
110+-2*2.5%/10.5 KV.
110/10+-2*2.5% KV.
回复
27楼
首先变压器的原理是电磁感应,一次与二次线圈匝数不同决定了一次与二次额定电流不同,决定了绝缘能力的不同,例如升压变压器一次线圈可以通过的电流,当反过来作为降压变压器时,就不可能能够承受降压变压器二次侧的大电流了.
回复
28楼
不怕把绕组击穿,就试试吧!
回复
29楼
可以通用!我们公司发电站的升压变就是普通的10/0.4kV配电变.
回复
30楼
我厂是高压配电,市电停电时备用发电机发电,通过10/0.4kV配电变升压到10kV,供厂内远距离高压负荷用电,用了几十年了。
回复
31楼
是吗???还有这事啊?????
回复