地库排烟井出室外地坪位置问题
tanpeng0201
2010年06月08日 16:44:12
来自于通风排烟
只看楼主

现在做的是多个高层纯住宅,下面是一个大的地下车库连通,车库要15000㎡,有多个排烟井及进风井出室外地坪,但是孤零零的一个个风井竖着特别难看,甲方不同意,请问各位大侠有什么好的方法解决?1、能否风井沿着住宅楼的外墙做,可以的话排烟井要做多高,通到楼顶不现实(28层),能否只做到离地2米左右?2、如果风井一定要离开住宅楼,那要多少米合适?排烟井的高度在绿化地带最低做多高?3、规范或技术措施上都是说送排风井离地距离宜2米,绿化地带送风井离地可1米,但没说排烟井的高度,所以设计时总感觉不能理直气壮,甲方提出降低风井我也找不到规范上的条文反驳,只能跟他说从安全性考虑怎样怎样,但风井2、3米真的太难看了,这点我很理解,所以到底该怎么办呢?

现在做的是多个高层纯住宅,下面是一个大的地下车库连通,车库要15000㎡,有多个排烟井及进风井出室外地坪,但是孤零零的一个个风井竖着特别难看,甲方不同意,请问各位大侠有什么好的方法解决?
1、能否风井沿着住宅楼的外墙做,可以的话排烟井要做多高,通到楼顶不现实(28层),能否只做到离地2米左右?
2、如果风井一定要离开住宅楼,那要多少米合适?排烟井的高度在绿化地带最低做多高?
3、规范或技术措施上都是说送排风井离地距离宜2米,绿化地带送风井离地可1米,但没说排烟井的高度,所以设计时总感觉不能理直气壮,甲方提出降低风井我也找不到规范上的条文反驳,只能跟他说从安全性考虑怎样怎样,但风井2、3米真的太难看了,这点我很理解,所以到底该怎么办呢?
免费打赏
silentman
2010年06月10日 01:34:23
12楼
尽量沿住宅做,但有些情况确实是做不到的
如某防火分区地上无住宅楼,该伸出了还是要伸出的,绿地上风口下沿离地1m
回复
wpdsk
2010年06月10日 09:24:58
13楼
规范中并没有对室外排烟的离地高度有明确的要求,对于排风因为可能是污浊的印气体所以有2米的要求
回复
wdhx0531
2010年06月11日 15:08:38
14楼
哎呀,以前对于这个有很多没考虑呢,有时就沿着住宅上去了:(
回复
iamsansansan
2010年06月12日 10:24:11
15楼
现阶段要是设置在广场上,是有一定的难度的吧....规范里面又没有明确的规定,所以我们和建筑说的时候都没有依据....
回复
lishubing12345
2010年06月12日 11:43:39
16楼
不行就建议业主在草坪上做一个假山,装饰一下,假山的窗户当成风口,或者做成地下风道,在草地上做成雨水篦子的形式,在底部作排水设施 以防万一。
回复
tangbinqin
2010年06月12日 19:06:58
17楼
地库的排风与排烟 合用 比较经济实惠 送风用导流风机吧 这样增加他的净高,
回复
hnxiongwu2976
2010年06月13日 09:16:19
18楼
我们这里基本都是靠外墙做的风井,没见过要到屋顶的(除了锅炉和柴油发电机的排烟井),百叶窗一般离地2米,绿化地带最少1米,进排风都是一样的要求。
回复
xkxwy123
2010年06月13日 10:40:50
19楼
回复
qhwsjy01
2010年06月13日 10:42:40
20楼
灵活处理吧:
1,有条件的话,可出屋面。
2,常规处理:(1)进风灵活处理;
(2)排风(烟)避开主出入口,风口下沿距地面2.0米较好,
尽量离开住宅一定距离,做成绿化小品较好;如贴墙布置尽量贴山墙布置
回复