陶氏新膜怎么出水水质那么高啊?求解答!
xxj4374001
xxj4374001 Lv.2
2010年06月08日 14:10:04
来自于纯水系统
只看楼主

刚买了2支陶氏BW30-400新膜,装上去以后出水水质达到达到26us ,后来拆了一次,重装后降到16us,现在又上升到26,进水水质500us,另一膜壳的两支膜是旧膜,原先水质只有8us,在安装新膜的时候也拆开检查重新安装一次,后来水质也上升了到29us,请教是没有安装好吗?还是其他什么原因啊?自认为安装没问题呀!其中也拆开检查过没发现什么问题.请高手指教!

刚买了2支陶氏BW30-400新膜,装上去以后出水水质达到达到26us ,后来拆了一次,重装后降到16us,现在又上升到26,进水水质500us,另一膜壳的两支膜是旧膜,原先水质只有8us,在安装新膜的时候也拆开检查重新安装一次,后来水质也上升了到29us,请教是没有安装好吗?还是其他什么原因啊?自认为安装没问题呀!其中也拆开检查过没发现什么问题.请高手指教!
免费打赏
云溪竹径
2010年08月27日 09:30:43
22楼
陶氏膜是干膜,刚装上电导会高,但一段时间后电导会有下降,达到最佳脱盐率
运行一段时间如果还是不下降,那就是有泄漏了,你可以用根细管伸到膜管里取样测电导看电导分布
回复
shanex
2010年09月07日 14:52:46
23楼
请教膜端面外圈的密封圈有影响吗?
回复
china53598
2010年09月08日 09:16:11
24楼
检查膜壳,,,
回复
wcm101769
2010年09月19日 09:21:02
25楼
一般都是你的装配时候密封圈处漏水
回复
qdbqwl
2010年09月19日 16:13:52
26楼
从你的运行记录来看,你出问题的部分在一段而不是在二段。一般来讲一段出水水质较好(因为进水水质好),二段进水较差,产水水质较差。另外一段出水较多,二段出水较少。所以你的整体出水更接近一段。如果你把一二段的膜调一下,你就知道到底是哪两只膜出问题了。建议你重新清洗一下你的老膜。一般来讲陶氏膜装上之后前两天电导率是下降的,等到三天后才达到稳定状态。
回复
htaoybxin
2010年09月25日 17:20:28
27楼
你看看是不是装反了啊?产水连接管密封性有没有遭到破坏啊!装反了的话会造成膜元件的不可逆损坏奥。千万注意!
回复
cciluok
2010年09月26日 09:47:42
28楼
淘氏的服务怎么样,现在用的时候还没有什么情况,到时有情况再打电话问问售后吧!
回复
kanghaiguang
2010年10月22日 15:16:46
29楼
建议将两段膜的顺序更换下,这样产水水质会好点!
回复
yym915
2010年10月27日 23:46:46
30楼
1,确认安装
2,提高系统压力至10bar左右(视电导率值而定,若其与压力升高成正比,则说明系统密封或膜有问题;若成反比则调整到10-11bar,运行至电导率基本稳定后,再适当提高压力直至电导率略有抬头,在回调至电导率最低值。过程中压力不可超过15bar)
3,把系统总回收滤控制在45%
回复

相关推荐

APP内打开