顶部为坡屋顶的11层小高层住宅顶部消防管如何设
ge121112345
2005年09月14日 08:23:39
只看楼主

顶部为坡屋顶的11层小高层住宅顶部消火栓横管如何设

顶部为坡屋顶的11层小高层住宅顶部消火栓横管如何设
免费打赏
applan
2005年09月14日 09:10:00
2楼

单元式住宅?
回复
jianghuihe1983
2005年09月14日 10:17:16
3楼
在十层吊顶可不可以做啊??!!
回复
floatlv
2005年09月14日 15:28:27
4楼
放到地下室,或走坡屋顶内,目的是成环,对吧.
回复
zhh_1977
2005年09月14日 16:20:58
5楼


楼主说的我不太明白,为什么到顶层了还有管子要到顶里走呢?
回复
little_strong
2005年09月14日 17:36:36
6楼
在首层成环吧
回复
ge121112345
2005年09月15日 14:32:42
7楼
指顶部消火栓给水管成环
回复
hahaha00001
2005年09月15日 14:45:44
8楼
常规是走屋顶
回复
tx
2005年09月15日 15:51:11
9楼
尽量做到顶部成环。如不成,则单元式住宅,每单元两根立管,顶部成环。
回复
loen_007
2005年09月15日 19:41:17
10楼
本人认为规范此条不甚合理,塔式住宅就允许单立管,为什么,单元式就一定需要成环
回复
黄cyzf
2005年09月15日 22:47:07
11楼
上海允许11层住宅做成支状管路,不必成环!
回复

相关推荐

APP内打开