规范及技术措施上需要系数的疑问
dujie312
dujie312 Lv.6
2010年06月08日 09:19:39
只看楼主

《措施》P247页用电负荷需要系数里有:按单相配电计算户数、按三相配电计算户数,来取系数值。 那么这里的单相和三相是指住户家内的配电还是楼层电表箱的配电呢?现在的高层都是干线三相供电T接至层表箱再单相进户,这个需要系数到底是按3相配电还是按单相配电确定。

《措施》P247页用电负荷需要系数里有:按单相配电计算户数、按三相配电计算户数,来取系数值。
那么这里的单相和三相是指住户家内的配电还是楼层电表箱的配电呢?现在的高层都是干线三相供电T接至层表箱再单相进户,这个需要系数到底是按3相配电还是按单相配电确定。
hawksoaring
2010年06月08日 11:55:49
2楼
单相还是三相应该是看进户时的电源。举个例子比较清楚一些:12层住宅,每层4户,每三层设置一个电度表箱,进户均采用单相入户,那么每相所带的户数是4户,则电度表箱的需要系数就按照4户单相选取,应选取0.95 其实这个需要系数只是影响到电度表箱的断路器整定,所以我们可以做的大一些,呵呵
那么这栋住宅的总进线需要系数如何取, 一般供电局都有电缆的需要系数,比如说0.7 0.8 等等,要求不同,我们根据这个要求选取。如果供电局没有要求,那就根据总户数确定了,共48户,每相是16户,那么需要系数就选取0.55了。
回复

相关推荐

APP内打开